납품실적 상세 분석 배경 이미지

납품실적 상세 분석

오창 이차전지 드라이룸 제습·항온항습 공조 플랜트 전경
PROJECT CASE STUDY

오창 이차전지 드라이룸 제습·항온항습 공조 플랜트

세진에너지솔루션의 이차전지 전극 공정 드라이룸 3개 구역에 노점 온도 -60℃급 제습 공조 플랜트를 구축했습니다. 전극 코팅과 조립 공정은 미세한 수분에도 불량이 생기기 때문에, 공조기 성능뿐 아니라 덕트 기밀과 출입 동선까지 함께 설계했습니다.

로터식 제습기와 항온항습 공조기를 이중으로 구성해 한 대가 정비 중이어도 실내 조건이 유지되도록 했고, 덕트 전 구간은 기밀 시험을 거쳐 시공했습니다. 시운전 단계에서는 TAB(시험·조정·평가)로 구역별 풍량과 압력을 맞춘 뒤 30일 연속 데이터로 성능을 검증했습니다.

핵심 엔지니어링 성과

  • ✓ 드라이룸 노점 온도 -60℃ DP 안정 유지
  • ✓ 제습 공조기 이중화 구성으로 정비 중에도 조건 유지
  • ✓ 덕트 전 구간 기밀 시험 합격
  • ✓ 폐열 회수 적용으로 공조 전력 22% 절감
  • ✓ TAB 시운전 후 30일 연속 성능 검증